gz4ci 发表于 2017-7-26 01:42:00

黑龙江省闹龙河水库站长孙营林水库汛期控制运用计划

二0一七年闹龙河水库
汛期控制运用计划
闹 龙 河 水 库
1、水库工程概况
1.1水库流域基本概况
黑龙江省闹龙河水库站长孙营林水库汛期控制运用计划
闹龙河水库位于北安市区东8公里处的乌裕尔河右岸一级支流的闹
龙河干流上,是一座以城市供水和防洪为主的中型水利枢纽工程。坝址以上河道长31公里,控制流域面积349.3平方公里。闹龙河流域内无大中型水利工程,仅在中游3支上有一座小Ⅰ型水库----宏伟水库,集水面积74.6平方公里,总库容895万立方米。
闹龙河发源于北安市境内的小兴安岭西南麓山区与松嫩平原过渡地
带的低山丘陵区。地理位置在东经126°35′----126°52′,北纬48°13′----48°24′之间,闹龙河流域总面积382平方公里,由东向西有3条支流,集水面积分别为122.83和88km2,干流河长38公里,于北安市区东南5公里汇入乌裕尔河。闹龙河流域多年平均降水量558.1mm,最大年降水量867 mm,最小年降水量313.9 mm,多年平均蒸发量646.7 mm。水库坝址以下至河口段区间集水面积32.7平方公里,根据下游防洪除涝要求和不改变水库规模,水库5年一遇安全泄量30m3/s,20年一遇安全泄量130 m3/s,超过20年防洪高水位后,加大泄流保坝。水库下游影响范围内:人口5054人,3个中等收入水平的村屯,耕地3.0万亩及绥北高速公路,滨北铁路(国铁)。
1.2水库工程基本情况
该水库于1997年8月动工修建,99年9月28日正式向城区供水,
水库主体工程已完工,于2011年12月22日通过了省水利厅建设处主持的竣工验收。枢纽工程主要由土坝、溢洪道、输水洞、取水塔等建筑物组成,属三等3级工程,按50年一遇洪水计划,1000年一遇洪水校核,校
核总库容9660万立米:兴利水位257.89米,兴利总库容8750万立米; 死水位251.5米, 死库容880立米。为多年调节水库,调节库容7870万立米,设计年供水能力为1600万立米,现实际供水量3万立方米/日,年供水1000万立米左右。
水库大坝为均质坝,坝长2236米,坝顶高程261.10米,坝顶泥结石
路面宽7.5米,最大坝高15.70米,土坝上游坡从255.10米以上为砼护坡,以下为块石护坡,坝后为碎石护坡,干砌石贴坡排水至252.1米,马道宽3米,高程为254.1米。
2010年进行了闹龙河水库尾工建设工程并新建了水文自动测报系统
和大坝安全监测系统:建立中心站1个、水文站1、水位站4个、遥测雨量站4个、蒸发站1个;坝体坝基观测孔12个、排水沟量水堰2处及坝顶照明,同时修复了排水减压沟水毁工程。
溢洪道为开敞式适用堰,设三孔平板钢闸门,每孔净宽6米,堰顶高
程251.5米,最大下泄流量为529.6立方米/秒。闸门启闭机为手电两用,固定卷扬式。下游原河道窄而弯曲,汛期洪水漫滩。2000年从水库泄洪闸至入乌裕尔河河口开挖了5800米的泄洪渠,2007年冬季又对泄洪渠进行了清淤,2008年溢洪道海漫段翻修了44米,使得原河道泄水状况大大改善。2010年溢洪道海漫段及防冲槽改建加固,其底部为钢筋石笼结构,使海漫段延长了19米,增强了安全下泄能力。
输水洞工程,结构形式为坝下埋管,洞径为1.2×1.5方涵,洞长42
米,最大泄量8.9立方米/秒。
闹龙河水库由黑龙江水利勘测设计院设计的,1997年4月开始施工,
1999年底土坝及溢洪道主体工程按原设计方案基本完工。2002年8月经省
计委、水利厅审查批复了闹龙河水库设计变更和补充,并于2002年10月在土坝0+700至1+700的1000米范围内实施了坝基高压摆喷灌浆防渗、土坝上游坝脚盖重及排水减压沟、砼护坡等。2003年8月高水位时发现坝体渗流,采取多头小直径深层搅拌桩防渗墙措施进行了1+110至1+400等坝段坝体防渗。2004年1月闹龙河水库通过了省水利厅组织的蓄水安全鉴定。专家组一致认为闹龙河水库经过7年的施工建设,大坝档水高度、建筑物各部位尺寸、高程均达到了最终设计要求,基础防渗及坝体防渗达到设计要求,工程施工质量达到合格,工程不存在影响蓄水安全的隐患及质量问题,具备了蓄水安全条件。于2005年6~7月又进行了溢洪道闸门工程补强维修及设备更新。2007年将255.10米至256.10米处块石护坡改为砼护坡,并增加固脚。2008年进行了水源地保护工程施工。取水头西侧采用混凝土护岸、围堰拆除、原围堰范围内全部采用块石护底、溢洪道下游海漫段整体翻修。2010年完成了闹龙河水库尾工建设工程,建设了水文自动测报系统和大坝安全监测系统及溢洪道海漫防冲槽、排水沟水毁修复加固处理。闹龙河水库已完成了全部设计任务,2011年12月22日,省水利厅闹龙河水库竣工验收委员会对水库进行了竣工验收,结论是:北安市闹龙河水库工程已按照批复的初步设计和设计变更完成了全部建设内容,前期运行中发现的质量问题已进行了处理,蓄水安全鉴定后经8年运行检验,运行情况正常。综合评价工程质量合格。档案资料比较齐全、内容真实。综上,同意闹龙河水库工程通过竣工验收。
1.3水文及测报
水库流域暴雨特征:该流域属于小兴安岭西南坡暴雨中心区,靠山站
实测最大1日雨量185 mm,最大3日雨量218 mm,多年平均最大24小时
雨量127 mm,多年平均最大3日雨量77 mm,年最大降雨量867 mm。由于受副热带海洋气团的影响夏季温热多雨,并降雨时空不均。洪水特征:流域内洪水有春、夏两个汛期,春汛为4~5月上旬,春汛洪水由融雪形成,洪水的峰和量较小,历时较短(5~7天)。夏季洪水由暴雨形成,大洪水多发生在7~8月份,中上游洪水过程一般呈单峰,峰大量小,峰型尖瘦,陡涨陡落,变化急剧,汛期过后河道断流,呈现季节性河流特点。下游洪水比降变缓流速减小,洪水过程呈现双峰型,前峰小后峰大,历时10~15天。
历史洪水:施测大断面3个,测量洪痕9个,调查到的洪水年份为
1953、1954、1972年,1953年洪水与干流乌裕尔河同频率。
坝址设计洪水成果(洪水过程线分别按概化线和典型过程线计算)
2010年以前报讯和洪水预报主要是北安气象站资料和水库水位尺观
测及水位、库容、面积、泄量关系图表,参考北安水文站资料。2010年
建立了水文自动测报系统,但因已过汛期,未形成观测资料。2011年在防汛中发挥了其功能作用。
1.4工程安全监测
大坝工程安全监测在2010年前主要是汛期巡查和定期检查。由于工程观测设施、仪器都不具备,未有建立历年观测的工程位移、沉陷、渗漏等方面的资料。2010年建立了大坝安全监测系统,2011年至2013年在防汛中充分发挥了其功能作用。
黑龙江省闹龙河水库站长孙营林水库汛期控制运用计划
1.5水库洪水调度方案
《北安市三水源供水工程初步设计报告》(1997年4月)中规定闹龙河水库不设汛期限制水位,2011年以前考虑到不设汛限水位,作起来比较困难,根据水库设计兴利水位为257.89米的实际情况和几年来汛期的作运行,特别是2005年汛期最高水位曾达到257.47米,大坝虽出现几处渗水点,但经过两次大规模的修复,一次为坝基高压摆喷灌浆防渗,一次为坝体多头小直径深层搅拌桩防渗,效果良好。2004年1月,水库又通过了省专家的蓄水安全鉴定,该鉴定报告认为工程具备了达到设计洪水标准的防洪能力。水库上游护坡从255.10米以上又由块石护坡改为砼护坡,同时考虑水库非汛期蒸发、渗漏损失本着工程现状和供水安全,2014年库水位一过性达到257.52m。近几年来,闹龙河水库每年的汛限水位均设定为256.00米。
2011年5月底至6月初黑龙江省水利工程质量检测中心站三次对尾工处理后的北安市闹龙河水库溢洪道工程整体、输水洞工程金属结构部分及大坝防渗工程(多头小直径深层搅拌桩防渗墙)进行了现场检测。经分析得出以下结论和建议:
(1)溢洪道混凝土结构外观状况良好,各部位均未发现混凝土结构有位移、倾斜等变位现象,整体外观质量较好。
(2)所抽检溢洪道各部位混凝土的碳化深度值较小且均小于钢筋保护层厚度,由此可推断混凝土内钢筋不易锈蚀。
(3)经检测,溢洪道工作桥面板、检修桥面板、交通桥面板、溢洪道进出口两侧边墙及启闭室排架柱各部位混凝土强度值均满足设计要求。
(4)溢洪道工作闸门、检修闸门以及输水洞工作闸门外观平整,闸门面板及梁系可见部分均无明显变形运行基本正常。经抽样检测,溢洪道工作闸门及检修闸门焊缝均未发现不允许存在的质量缺陷,闸门焊接质量较好。
(5)溢洪道闸门及启闭机表面防腐涂层较完好,抽检的各闸门防腐涂层厚度检测值均满足设计要求,同时,检测结果也符合《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-95的要求。
(6)抽检的溢洪道工作闸门和检修闸门面板的蚀余厚度检测值均满足设计厚度值的要求;输水洞工程闸门检测结果满足设计要求;经设计部门复核,满足本工程安全运行要求。
(7)抽检的海漫段岩石的饱和样与烘干样的强度值和软化系数值均满足设计要求。
(8)现场随机检测的两处开挖的深层搅拌桩防渗墙,开挖部分桩与桩之间的搭接严密且均匀,防渗墙体无裂缝、缺损等质量缺陷,施工质量较好。
页: [1]